Loop em PowerConnect - Cabeamento

Loop em PowerConnect - Cabeamento

Mensagempor juliano.oliveira » 03 Mai 2013, 09:46

Em ambientes onde o cabeamento não é estruturado e se utiliza muito cascateamento de switch, podemos encontrar loops em switch, cabos conectados no mesmo equipamento, ou dois cabos ligando um mesmo switch... e várias outras situações podem se encaixar nessa ideia.

O equipamento apresenta falhas na conectividade e o tempo de resposta aumenta consideravelmente.

Quando trabalhamos com equipamentos da linha Dell PowerConnect 62XX existe um comando que ajuda a identificar qual as portas estão em Loop, assim fica mais fácil de identificar na rede onde está o loop.

Executar o seguinte comando:
Código: Selecionar todos
show tech-support


No resultado procurar por:
Código: Selecionar todos
***************** Show Isdp Neighbors *****************

Logo abaixo desse bloco vem quais são os equipamentos de rede próximo ao seu PowerConnect.

Código: Selecionar todos
 ***************** Show Isdp Neighbors *****************

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID              Intf    Holdtime  Capability   Platform             Port ID               
---------------------- ------- --------- ------------ -------------------- ----------------------
Rocket_Eldorado_L      1/g5    65        T            R5N                  br0                   
Rocket_Eldorado_S      1/g5    93        T            R5N                  br0                   
Rocket_Eldorado_W      1/g5    84        T            R5N                  br0                   
ns14                   1/g5    68        R            MikroTik             ether4_FADMI_ELDO     
RT_OI_10MB_MG    1/g6    162       R S I        Cisco CISCO1905/K9   GigabitEthernet0/1   
FAC_6248P              1/g12   157       R            PCT6248P             1/0/33               
FAC_6248P              1/g23   157       R            PCT6248P             1/0/33               
FAC_6248P              1/g33   157       R            PCT6248P             1/0/23               
COL_6248P              1/g46   157       R            PCT6248P             1/0/46         


Note que as linhas:

Código: Selecionar todos
FAC_6248P              1/g12   157       R            PCT6248P             1/0/33               
FAC_6248P              1/g23   157       R            PCT6248P             1/0/33               
FAC_6248P              1/g33   157       R            PCT6248P             1/0/23         


Representam um look físico com os cabos nas portas 1/g12-1/g23-1/g33, precisamos ir nas portas descritas e verificar o cabeamento.

Lembre o ideal é que sua rede seja Estruturada e organizada.

Juliano Oliveira Rodrigues

Departamento TI - União Sudeste Brasileira
Ramal: 1002
juliano.oliveira
 
Mensagens: 92
Registrado em: 10 Nov 2011, 14:01
Localização: Niterói,RJ